Нужна помощь Фрезер с пультом dcp не ищет положение home

Тема в разделе "Вопросы эксплуатации", создана пользователем jek44, 19 июл 2020.

  1. jek44

    jek44 Участник

    Сообщения:
    90
    Коллеги, требуется помощь, совет.
    Имею фрезер SUDA с пультом DCP. точная модель его неизвестна, так как это вариант пульта RZNC D5416 завода изготовителя.
    Функции не отличаются. Пульт соединяется с платой по сетевому интерфейсу (не как обычный 0501). Это соединение исправно, связь пульта и платы есть.
    Неожиданно нарисовалась проблема. Станок не уходит в HOME. счетчики осей на экране считают. После не продолжительного времени начинается движение по оси Y, останавливается когда срабатывает датчик HOME Y. И на этом все. Оси X и Z не двигаются.
    В ручном режиме возможно только перемещение по Y.
    Подобная проблема описана тут Доступно участникам
    есть и решение, но мне не помогло.

    Проверил блоки питания, все концевики (срабатывают, сигнал до платы доходит), пропаял контакты на плате, пока положительного эффекта нет.

    Пульт и плата такие

     , IMG_20200718_223154_.jpg  , IMG_20200718_223057_.jpg
     
  2. halkru

    halkru Константин

    Сообщения:
    5.307
    Медиа:
    736
    Альбомы:
    3
    Род занятий:
    Творческий
    Адрес:
    СССР
    Так, если эти оси не работают как Вы предполагаете что по ним будет движение в дом?
     
  3. jek44

    jek44 Участник

    Сообщения:
    90
    Практически разобрался. Вышли из строя оптопары развязкина осях XиZ. На линиях PULS. На плате и соответствующиенсоответствующие драйверах. На плате есть четвертая виртуальная ось, с нее переставил оптопары PC410L, подставил поочередно к осям уцелевший драйвер, оси задвигались. На драйверах пока заменить нечем, заказал ( 6N147, драйвера Leadshine M542)
     
    halkru нравится это.
  4. jek44

    jek44 Участник

    Сообщения:
    90
    Пришли оптопары в драйвера. Заменил, станок заработал в штатном режиме. Не понятна причина выхода из строя оптопар в цепи между платой и драйверами. Это внутренние цепи. Станок был отключен от сети питания.
     
  5. ilya37rus

    ilya37rus Новый пользователь

    Сообщения:
    22
    Заземление есть? Статика может быть ?
     
  6. jek44

    jek44 Участник

    Сообщения:
    90
    Заземления нет, с 2011 года он у меня работает, намека на подобное не было. Но видимо все случается когда нибудь. За пару дней до включения совсем рядом ударила молния. Это возможная причина, хотя и не очевидная. Больше ничего из строя не вышло, а техники у меня не мало, в том числе и подключенной. И длина цепи между платой и драйверамин не более 50 см и внутри металлической стойки все это.
     
Похожие темы
  1. triser
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    2.288
  2. halkru
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    1.176
  3. slavikma
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    4.376
  4. Сергей78
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    2.876
  5. Символ вп
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2.956
Загрузка...

Поделиться этой страницей